중계기 관련(김천호 차장) > 기술자료

기술자료
홈 > 자료실 > 기술자료

중계기 관련(김천호 차장)

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,128회 작성일 20-03-16 15:21

본문

중계기 관련(김천호 차장)


R형 수신기에는 중계기 설치 필수
-R형 수신기는 통신 신호를 교신
 통신신호를 교신하는 감지기와 발신기가 주소형인 경우에는 바로 R형 수신기에 연결하면 되는데 비주소형인 감지기와 발신기의 경우에는 접점 신호를 통신신호로 바꿔주는 중계기가 필요함.

중계기 역활: 감지기,발신기 및 댐퍼기동확인등의 접점 신호 입력을 통신신호로 바꿔 수신기에 전달하고 수신기로부터 경종,댐퍼기동 및 사이렌등의 출력신호받아 각층에 내보내는 역활을 담당함.
입력신호 단자에 종단저항 1/4W 10k옴 설치해야 함.
--> 단자를 비워둘때도 종단저항 1/4W 10k옴 설치 


      

동방 중계기 2회로(목동 14,15층 학원 현장에 사용할 제품))

단자 기능
COM IN + -:수신기로부터 통신입력
COM OUT + -:중계기로부터 수신기로 통신출력
PWR IN + -,PWR OUT + -:중계기의 전원
IN #1,#2:감지기,발신기 및 기동확인등 접점신호 입력신호(24V)
OUT #1,#2:경종,댐퍼기동 및 사이렌등 출력신호(24V)



지멘스 중계기(FTB-1) 1회로 = Address 127개 (서산해미공군기지 기관동 현장에 있는 제품)
             (FTB-2) 2회로 = Address 63개
             (FTB-4) 4회로 = Address 32개

주소의 지정 방법은 Dip스위치를 사용하여 2진법으로 지정하도록 되어있다.
7자리의 Dip스위치를 사용하여 127개의 Address를 지정할 수 있음.

단자 기능
SC:통신선 공통
S:통신선 +
DD:출력신호(+)
DDC:출력신호(-)
C:감시 공통(입력)
L1:감시 1(입력)
D1:제어

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

하단 바
사업자번호 : 138-06-57469 (등록2007년7월25일) 상호 : 으뜸방재ENG 대표 : 이성학 경기도 부천시 조마루로 385번길 122 삼보테크노 타워 B151호 FAX : 032-326-1140
TEL : 1670-1192 (내선번호 1번: 견적 관련 문의 / 내선번호 2번: 설계 ,준공, 완비증명, 방염 관련 문의 / 내선번호 3번: 소방공사,AS 관련 문의 / 내선번호 4번: 세금계산서,기타 관리업무 문의)

Copyright ⓒ 으뜸방재ENG All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기