중계기 관련(김천호 차장)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,133회 작성일 20-03-16 15:21본문
중계기 관련(김천호 차장)
R형 수신기에는 중계기 설치 필수
-R형 수신기는 통신 신호를 교신
통신신호를 교신하는 감지기와 발신기가 주소형인 경우에는 바로 R형 수신기에 연결하면 되는데 비주소형인 감지기와 발신기의 경우에는 접점 신호를 통신신호로 바꿔주는 중계기가 필요함.
중계기 역활: 감지기,발신기 및 댐퍼기동확인등의 접점 신호 입력을 통신신호로 바꿔 수신기에 전달하고 수신기로부터 경종,댐퍼기동 및 사이렌등의 출력신호받아 각층에 내보내는 역활을 담당함.
입력신호 단자에 종단저항 1/4W 10k옴 설치해야 함.
--> 단자를 비워둘때도 종단저항 1/4W 10k옴 설치
동방 중계기 2회로(목동 14,15층 학원 현장에 사용할 제품))
단자 기능
COM IN + -:수신기로부터 통신입력
COM OUT + -:중계기로부터 수신기로 통신출력
PWR IN + -,PWR OUT + -:중계기의 전원
IN #1,#2:감지기,발신기 및 기동확인등 접점신호 입력신호(24V)
OUT #1,#2:경종,댐퍼기동 및 사이렌등 출력신호(24V)
지멘스 중계기(FTB-1) 1회로 = Address 127개 (서산해미공군기지 기관동 현장에 있는 제품)
(FTB-2) 2회로 = Address 63개
(FTB-4) 4회로 = Address 32개
주소의 지정 방법은 Dip스위치를 사용하여 2진법으로 지정하도록 되어있다.
7자리의 Dip스위치를 사용하여 127개의 Address를 지정할 수 있음.
단자 기능
SC:통신선 공통
S:통신선 +
DD:출력신호(+)
DDC:출력신호(-)
C:감시 공통(입력)
L1:감시 1(입력)
D1:제어
첨부파일
- 중계기동방,지멘스 관련.docx (1.9M) 318회 다운로드 | DATE : 2020-03-16 16:32:15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.