자동화재속보설비의 대상과 제조사별 속보기의 차이점


:속보기 전원+속보기 근처로 국선요청
(일반전화 외 속보기전용 필수)(인터넷전화 불가->전원차단시 사용불가가 이유)


:주로사용하는 브랜드 - 케이텔, 현대방재산업


:차이점
케이텔 (무접점 단자 없음+24v받는 단자 있음)
현대 (무접점 단자 있음+24v받는 단자 있음)


:시공상 주의사항
ㄱ.신호를 24v로 받을경우

:경종이나 싸이렌(dc 24v)처럼 신호받을 수 있는 현장은 케이텔 거 사용 가능
ㄴ.ㄱ과 다르거나(무전압 으로 신호받을경우),패키지만 있거나, 패키지가 여러대 인경우 현대방재 거 사용


참고
1.패키지에 있는 화재연동(이보)단자는 무전압
2.패키지가 여러대 있는데 케이텔 속보기 사용시 각층별 싸이렌을 속보기에 물리면 회로충돌이 우려되서 현대방재산업제품사용하고 무전압으로 시공하는게 안전 함


★주의사항

->일제명동 과 우선경보방식의 차이에 따라 시공방법이 달라짐

->당하동 노유자시설 참고 