충압펌프가 잦은기동 되는 이유
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 10,777회 작성일 20-03-16 15:26본문
충압펌프 잦은기동 되는 이유
사진 과 아래 내용 참고
1.알람밸브 클래퍼에 이물질이 껴있어서...
->알람밸브랑에 귀를 가까이 대면.. 물 흐르는 소리 들을 수 있음
2.알람밸브 배수밸브에 패킹고무가 손상되서...
->배수밸브에 귀를 가까이 대면.. 물 흐르는 소리 들을 수 있음
3.충압펌프 누수...(패킹 등)
->육안으로 확인 가능
4.충수 시 배관안에 공기고임...
->확인 불가
5.옥상수조에서 스프링클러 주배관(입상배관)으로 들어오는 체크밸브 고장으로 역류..
6.펌프에서 토출측에 있는 체크밸브 고장으로 역류..
결론
옥상수조~ 스프링클러배관~ 알람밸브~ 소방관련 펌프 드
이 사이에서 누수(=2차측 압력 부족)가 있다는 의미~
※배경지식 : 물을 소화약제로 쓰는 이유
1.값이 싸고 구하기 쉬워서
2.증발잠열이 커서 = 냉각효과 우수
3.비압축성유체(참고로 공기는 압충성유체)
:비압축성 유체란 압력을 줘도 부피가 편하지 않는 것
:압축성 유체란 압력을 주면 부피가 변하는 것
->이 이유떄문에 퇴수 후 충수시에 에어를 완전히 뺴줘야 함
->에어를 뺴주지않으면 시간이 지남에 따라 공기가 압축되고 압축된 만큼 2차측 압력이 부족해지면서 충압펌프의 기동점이 되고 펌프가 돌고 압이 보충되면 다시 정지되고.. 이런현상이 무한 반복 됨