간이스프링클러 중 시험밸브에 설치하는 개방형헤드 관련
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,862회 작성일 20-03-05 16:09본문
간이스프링클러 중 시험밸브에 설치하는 개방형헤드 관련
교육자료
결론부터 말하자면...
간이스프링클러설비의 시험밸브에 간이헤드가 아닌 다른헤드를 설치하면 법적 방수압이 나올 수 가 없음
관련법규
간이스프링클러설비의 화재안전기준 제5조 中
(가압송수장치) ① 방수압력(상수도직결형의 상수도압력)은 가장 먼 가지배관에서 2개[영 별표 5 제1호마목1) 또는 6)과 7)에 해당하는 경우에는 5개]의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야 한다. 다만, 제6조제7호에 따른 주차장에 표준반응형스프링클러헤드를 사용할 경우 헤드 1개의 방수량은 80 L/min 이상이어야 한다.
간이스프링클러설비의 화재안전기준 제5조 제8조 中
⑫ 간이스프링클러설비에는 유수검지장치를 시험할 수 있는 시험 장치를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 준비작동식유수검지장치를 설치하는 부분은 그러하지 아니하다. <개정 2008. 12. 15., 2011. 11. 24., 2013. 6. 10.>
1. 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결·설치할 것
2. 시험장치배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고, 그 끝에 개방형간이헤드를 설치할 것. 이 경우 개방형간이헤드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.
3. 시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 목욕실·화장실 또는 그 밖의 곳으로서 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
실무
:간이헤드 상향식 헤드 오리피스 9mm
:간이헤드 하향식 헤드 오리피스 10.2mm
:위 내용을 참고하셔 상향식을 개방형으로 교체후 말단에 사용시 압이 더 잘나옴
참고
:압력계에는 싸이폰밸브 사용해야 말단 개방시에 압이 더 잘나옴
(시험밸브 개방시 "방수압력은 0.1 ㎫ 이상, 방수량은 50 L/min 이상이어야 한다")
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.