시각경보기(설치하여야 하는 대상,보조전원반 등)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,361회 작성일 20-03-07 10:16본문
시각경보기(설치하여야 하는 대상,보조전원반 등)
->"연도별 소방시설" 참고
※법관련(설치대상)
:2004.05.29 신설 (2004.05.30 시행)
:시각경보기를 설치하여야 하는 자동화재탐지설비 대상
-근린생활시설,위락시설,문화집회 및 운동시설,판매시설 및 영업시설
-숙박시설,노유자시설,의료시설 및 업무시설
-통신촬영시설 중 방송국,교육연구시설 중 도서관
-지하상가
※법관련(설치대상 추가)
:2006.12.7 시행
-숙박시설,노유자시설,의료시설 및 업무시설(군사시설 제외)
※화재안전기준 원문 中 (보조전원반 관련)
"시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치 한 경우에는 그러하지 아니하다."
※법 관련 (보조전원반 관련)
:2007.4.12 시행
-시행 전 건물은 시각경보기가 있다하더라도 보조전원반이 별도로 설치가 안되어 있음
-그러다 보니 과전류가 흐르면 퓨즈가 끊김 + 관리 어렵고 + 실제 화재시 동작을 안하는 경우가 많이 생김
※실무 관련 (보조전원반 관련)
:목동 학원은 건물준공당시 기준으로 봤을땐 보조전원반설치 대상이 아니였음
:하지만 용도변경(=현행법 적용 해야 함)시 보조전원반 + 시각경보기 설치 의무
:시각 한개당 50mA(제품 마다 다름)
:보조전원반 용량 제일 작은것이 3A =3000mA (약 60개 사용 가능)
첨부파일
- 시각경보기.pptx (322.5K) 352회 다운로드 | DATE : 2020-03-07 10:16:05
- 2. 소방시설 종류 연혁자료별표5.xls (341.0K) 149회 다운로드 | DATE : 2020-03-25 13:15:32
- 소방시설 년도별 적용기준.hwp (80.0K) 205회 다운로드 | DATE : 2020-03-25 13:15:32
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.